超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23653 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-11-30
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-05 21:32
公司有臺FX2-48的老三菱,程序里用C237對接近開關的脈沖計數,計數脈沖為5個,最近老是誤動作,啟動程序,電機還沒轉,接近開關就有5個或者6個脈沖輸入到C237了。對設備也進行了抗干擾改進,PLC也換過,但還是不行,請各位前輩提出意見。謝謝了
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 23:15
用普通的計數器試試。用編碼器時才用到 (高速計數器C237)。  
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2025-09-21
查看68074633的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-08 08:27
c237是高速計數器。改成普通計數器看看