12樓  發表于: 2014-05-12 16:49
我已經解決了,我把電子齒輪值在程序里換算了,目前設備運行正常
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-12-08
查看guafa58的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-05-12 20:26
引用
引用第6樓jiaglong于2014-05-09 13:58發表的  :

人家已經說了啊,電機轉一圈10000個脈沖,負載軸前進的距離都已經給出了。


我想闡述下我的理解:
1. 伺服電機轉一圈需要的脈沖數  若設置了這個參數,也就是  10000 個脈沖;那么脈沖當量,當然可以出來,接著什么問題也都解決了;
2.我的疑惑,是,你設了上面的參數,那么電子齒輪比就是無效的;
3.只有在上面參數為0時,電子齒輪比才有效,請問,不知道  編碼器分辨率如何設定 電子齒輪比呢??
  • «