各位大俠:
先概述一下我的設備如下:
西門子MM430變頻器一臺,S7-200的PLC一臺,西門子觸屏一臺。三者進行通訊,PLC跟變頻器采用USS協議,觸屏跟PLC連。我做的是PID恒壓供水。壓力設定值用的P2240,還有P2253設的是2250。

問題如下:我在觸屏上修改變頻器參數P2240。舉個例子:例如我在觸屏上輸入個50%,變頻器P2240也跟著變成50%了,但是R2250卻還是缺省的30%。
          但是如果我直接在變頻器里面修改P2240為50%的話,R2250就跟著變成50%了。


         請教各位是什么原因。

急!!!
sa07tbh48abb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 102 點
下載積分: 592 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-05-18
最后登錄: 2017-12-21
查看sa07tbh48abb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 14:14
通訊上了,不然我在屏上修改P2240數據,變頻器P2240怎么會相應改變呢!
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-09-11
查看自動機器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-26 22:18
樓主,不要讓P2253=R2250,你直接寫P2253試試.
sa07tbh48abb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 102 點
下載積分: 592 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-05-18
最后登錄: 2017-12-21
查看sa07tbh48abb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-27 13:24
P2253只是用來選擇PID設定值信號源的!不能直接做設定值啊