226繼電器輸出的,Q0.0輸出PWM,周期5秒,占空比20%,編程軟件里為什么監測不到Q0.0導通?實際觸點用萬用表量了會通1秒斷4秒,當然Q0.0指示燈也會亮,換成Q0.1也是一樣,大神們,分析下原因
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2024-12-13
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需輸出類型為晶體管PLC,繼電器無法輸出高頻率信號
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2025-08-26
查看davyly007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-21 12:57
PWM和PTO 激活時,Q0.0,Q0.1過程映像區就自動不刷新了。
所以你通過軟件是看不到Q0.0導通的
雖然手冊上說PWM和PTO 是晶體管輸出專用,但是實際上繼電器輸出也可以使用。只是繼電器輸出都會有導通次數的限制。
普通點用的話大概是100W次,做PWM大概不到10W次。建議頻率小于1HZ。