coolnetjun
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
歐姆龍串口通信單元:CJ1W-SCU41-V1的485通訊口與富士變頻器RJ-45連接器485通信口通信電纜如何制作啊? |
|---|---|
|
|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
你歐姆龍scu41是485的接口嗎?假如是的,用網線連接RJ-45的4、5連接歐姆龍的1、2、6、8就可以了,1、6短接,2、8短接。 |
|---|---|
|
|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
明顯一個是422 一個是232 通迅不了的 |
|
|---|---|---|
|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
1樓的朋友,我之前也是這么想的,上午給歐姆龍客服打電話了,他告訴我1,6或2,8與4,5接就行,我不知道他說的對不對?我也試試吧,要是有哪位朋友做過,也請多指點下。 |
|---|---|
|
|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
|
一個是雙工一個是單工,但是可以連接,可以通訊,二樓方法有誤!不是232;上面一個可能是485或者422,,下面一個是485單工模式。 |
|
|---|---|---|
|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
圖片:
關鍵是看接線了,我目前在測試,如果成功,會第一時間告訴大家 |
|---|---|
|
|