樓主  發表于: 2013-04-24 19:52
        s7-300的編程電纜怎樣確定其已經把電腦和PLC連接起來可以傳輸程序了?因為我連上以后STEP 7軟件的PLC--上傳到PG  ,始終是灰色的不可以使用(我打算把300PLC的程序拷到電腦上),是不是PLC--上傳到PG  可以點擊了就表示編程電纜已連接好了?
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 7029 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2025-10-19
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 22:22
不是的。首先檢查通訊端口設置,是不是設置的正確;如果設置正確,點擊上傳到PG站點,彈出對話框,設置MPI地址,點View就能看到cpu
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。。   QQ:545636511