昨天碰到個問題,公司一臺FX2N-80MR的PLC輸入點不夠了(要修改程序),因為原來已經連接了一個擴展單元FX2N-16EX,昨天又連接一個FX2N-16EX上去了,第2個擴展輸入外面指示燈亮的,程序里面沒有反應,高手知道的指點一下?謝謝!
52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 10:06
地址沒有分配對。
吳銘2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 326 點
下載積分: 635 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2025-05-26
查看吳銘2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-26 10:21
第2個應該是X70--X77,X100--X107吧,我用了X70---X77,程序里面沒有反應,那個地方還有問題啊,謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3404 個
工控威望: 21019 點
下載積分: 38528 分
在線時間: 1833(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-29
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-26 10:32
擴展輸入有個電源的公共端要接的!