超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

364387538
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-05-27
最后登錄: 2017-04-16
查看364387538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-17 16:38
安川電機銘牌上電機額定功率是11KW   額定電流為 58.6A
為什么這個電流這么高
而我用鉗形電流表測出來的電流遠遠低于58.6A
這是為什么
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2025-11-28
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-17 16:53
如果你的電機帶的負載是輕載的,這是正常現象,如風機或水泵等都是輕載.我公司做的項目上采用大功率電機帶動風機也是電流會比額定標稱值低很多,只要三相平衡即可.
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 1069(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-11-06
查看leechonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-17 16:55
三相220V的馬達吧?
樓主留言:
恩。是的
三相220V的電機
現在我要選擇電線的大小
沒法估算了
364387538
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-05-27
最后登錄: 2017-04-16
查看364387538的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-17 16:56
恩。是的
三相220V的電機
現在我要選擇電線的大小
沒法估算了
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 1069(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-11-06
查看leechonghua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-17 17:00
引用
引用第3樓364387538于2013-03-17 16:56發表的  :
恩。是的
三相220V的電機
現在我要選擇電線的大小
沒法估算了

按額定電流配線!!!
樓主留言:
如果我按我測量的值在放大點安培來配線
會有什么后果呢