超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

其實我是虎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 558 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-28
最后登錄: 2025-08-25
查看其實我是虎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-28 13:54
原系統是Windows2000的,安裝的Wincc5.1,現需要將電腦系統升級到XP,原Wincc肯定是需要升級了,請問需要怎么做?Wincc需要裝哪個版本的?原來的組態還能用嗎?因為之前沒做過這方面的東西,跪求解釋!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14392 分
在線時間: 9793(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-28 14:44
如果你的XP是帶有SP3的,你可以安裝從V6到V7 任何版本。

組態必須經過項目移植,85%左右的東西你不需要更改,主要看你原項目有些什么。

目前西門子應該不再銷售V6版本的,你如果正版的話應該買V6.2或者V7的。

另外,V5.1版本下的很多驅動在V6或以上版本不再支持,因此請結合你的PLC品牌以及通訊方式來選擇合理的驅動。

項目移植過程不可逆轉,因此在轉換前請備份。

Good Luck~