超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-11-23
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 11:05
想做一個工程,要用485通訊,把臺達變頻器和三菱PLC連起來,現在不明白這個通訊線兩端要怎么接線。臺達變頻器的1-6個接線頭要接到PLC的485通訊板上的那幾個線端(RDA,RDB,SDA,SDB,SG)。請懂的人教我一下。
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 345 點
下載積分: 896 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2025-07-09
查看twt97的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:21
臺達好像是2線的吧
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-11-23
查看hjd105的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 12:52
是二線,但是要接哪二根線呢,怎么對應呢?
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-11-23
查看hjd105的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-22 15:20
已經搞定,接法家園上就有的。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 315 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-27
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-22 17:13
看三菱的手冊,手冊上有的。
RDA與SDA并起來接A    
RDB,SDB并起來接B    
SG