						圖片:    
						圖片:    第一個圖指令介紹上說:S1脈沖輸出數32位指令在-999999~+999999之間,第二個程序圖上S1=9999999,和第一個圖上介紹不符,那么,程序上S1按多少處理,還有怎么理解脈沖輸出起始地址,現在還不是很理解,求高手解釋  | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 dylan0719 
					
				 
					級別: 家園常客   | 相對定位指令在程序中一般用來做JOG運動,也就是我們平時操作的JOG+   JOG-(或者是CW  CCW) 指令中S1為正值時,馬達向正方向運轉;S1為負值時,馬達向負方向運轉。 當指令前方的條件接通時,PLC輸出脈沖,條件斷開時,脈沖輸出停止。如果條件一直接通,當脈沖輸出S1設定的數值才會停止。(DRVA不一樣,指令被觸發后,不管條件是否保持,都會輸出完設定的脈沖數,除非報警或者是急停)。之所以設定為999999或者是-999999這個最大值,是為了保證我們能將馬達移動到足夠遠的位置。 脈沖輸出起始地址Y0. Y1----PLC只能在這兩個輸出點上輸出脈沖,其他輸出點不具備這個功能 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 cwxok 
					
				 
					級別: 論壇先鋒   | 糾正一下,DDRVA和DDRVI 前面觸點條件斷開后,都是減速停止! 方向不用單獨置ON,DDRVI 的脈沖數設為負數就反轉了! | |
|---|---|---|
| 
 |