超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

luo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-11
最后登錄: 2018-02-28
查看luo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 19:58
現在的組態是plc300和200綜合組態。300和200通過EM277通訊
plc315是主站組建8個DP從站
現在我想備份工程程序,請教應該怎樣做,才能把200里的通訊地址程序備份下來。8個從站的組態不是一樣的。
好像200里的 I/O 位要編寫個小程序和300里的對應什么的吧
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6622 個
工控威望: 38434 點
下載積分: 14230 分
在線時間: 9791(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 20:38
300與200做DP通訊,僅在300側組態EM277中數據輸入輸出區域的偏移地址,200側僅需要設定EM277的撥碼開關,無需編寫程序.
luo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-11
最后登錄: 2018-02-28
查看luo1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-10 02:37
謝謝指教。
xudonglin_99
做強大的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 222 點
下載積分: 583 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2025-07-20
查看xudonglin_99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-10 16:02
1樓高手,實際確實如此,你只需備份300的程序即可,200的程序單獨下載下來也備份一下,后備無憂。