FX1N40MR說是漏型,  那輸入端的COM是正還是負?     COM怎樣與外接電源相接?   選擇NPN還是PNP 的接近開關?  希望高手幫忙解答!
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3968 點
下載積分: 20572 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2025-10-21
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 18:08
圖片:
輸入端的COM是負極,選擇NPN接近開關,

具體請參考FX1N使用手冊