超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

seaskytime
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 496 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-10-13
最后登錄: 2012-08-15
查看seaskytime的 主題 / 回貼
240樓  發表于: 2011-12-20 15:20
同意二樓
浪蒼客
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 162 點
下載積分: 915 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2025-05-14
查看浪蒼客的 主題 / 回貼
241樓  發表于: 2011-12-20 19:54
支持12樓,要獨立出來。
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 227 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2025-04-26
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
242樓  發表于: 2011-12-22 11:49
純粹胡說八道!!用常閉只是習慣而已,并無所謂的必需之說。這就象電閘一樣,合上就有電,打開就沒電,所以習慣安全開關也做成常閉的。對于PLC而言,常開常閉是一樣的,有人說常開線斷了不知道,那我問你常閉線短路你知不知道?觸點粘聯你知不知道?機械卡住你知不知道?別告訴我線不會短路、觸點不會粘聯、機械不會卡住!!!其實對于安全急停,最重要的不是常開常閉,而是設立多個急停點,而且要經常檢查其工作是否正常。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
243樓  發表于: 2011-12-22 18:50
為了安全,我們都是同行,大家以后一定要記住一點,如果是用在急停的情況下,急停按鈕就必須接常閉,我曾經看到過把PLC輸入的的緊急停止信息編程時用常開,結果在一次斷線后,一操作工活生生的一只手臂壓碎~~~~~~~~~血的教訓啊!!
wjrong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 216 點
下載積分: 7465 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2014-02-22
查看wjrong的 主題 / 回貼
244樓  發表于: 2011-12-22 19:39
我見過的都是用常閉點的
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
245樓  發表于: 2011-12-22 20:22
2樓的說法
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-10-14
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
246樓  發表于: 2011-12-23 10:42
很明顯,說要接常閉的都是經驗老練的師傅了,說無所謂的要注意安全啊。
wbzdh2266
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wbzdh2266的 主題 / 回貼
247樓  發表于: 2011-12-23 11:08
此急停按鈕所對應在PLC程序中的原件為常閉,也很常見。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 73074 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-10-19
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
248樓  發表于: 2011-12-29 20:39
我認為常閉,比較安全
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
249樓  發表于: 2011-12-29 21:18
我也接的常閉,方便幾個急停串接。常開的話,急停多了不好處理
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 813 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
250樓  發表于: 2012-01-18 22:06
用常閉點是正確的
wananjushi