樓主  發表于: 2011-04-14 00:54
PLC是FX2N    接的模塊為4AD-PT

FROM     k0      k5        D1300      k4
FROM     k0      k9        D1310      k4
FROM     k0      k13      D1320      k4
FROM     k0      k17      D1330      k4

為何D1300,D1310,D1320,D1330顯示負值(-1789)?
程序中我讀出D1300,D1301,D1302,D1303;其中D1300為-1789,其它3位為正值,
這是什么情況?
求大大們給解釋一下,需要怎么處理?
[ 此帖被yyba_1999在2011-04-18 10:36重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14505 分
在線時間: 9795(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 06:01
這種問題提的非常的有問題。

你連K0上你接駁的是什么模塊都沒有說不來,難不成要回答的人將所有的模塊放在第一位置都跟你描述一遍?
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-10-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-14 07:21
不好意思,是三菱PLCFX2N接4AD-PT模塊