超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-19 18:03
請教一下各位,我原正常使用的Q02HCPU因內存不夠改了用Q06HCPU。可現在數模轉換模塊Q62DA上的兩個通道都沒有了輸出,更換CPU時僅在軟件上更改了PLC類型。請問這是什么原因。謝了!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 23:44
那要看程序是寫在PLC裡面,還是寫在模塊上面,請CHECK
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 熱心助人