三菱變頻器的減速時間是什么意思,需要從plc的程序上設置嗎?就是說需要給一個要減速的信號,變頻器才切換成減速的模式?加速時間也是相同的吧
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 22:45
變頻器的加減速時間,在變頻器上有對應的參數,可直接設定
樓主所說的外部減速信號激活變頻器減速或加速運行,實際是一種由外部控制的變速運行,而不是通常所說的變頻器加減速