樓主  發表于: 2011-03-13 15:48
兄弟們,江湖救急,我的一個工程,原先好好的,現在要求加三臺ATL的1P單相變頻器,由PLC用中間繼電器啟動控就可,沒想突然一下PLC報錯,PLC上的錯誤指示燈閃爍,用電腦連結,讀數據時沒有內容,清空PLC的內存元件時,不再報錯,但重啟后依舊。再清寫一個很簡單的程序進去依舊如此。更換一臺新的PLC,ok。過一日新的PLC啟動后有電源指示但RUN燈不亮,屏和電腦也無和其連結,PLC是三菱的fx1N-60mr
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1169 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-10-23
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 18:01
連續兩臺PLC出現故障,不一定是PLC的問題了,好好檢查一下你的控制方式和接線有無錯誤或不合理的地方.是不是孌頻器載波頻率過接線錯誤,嚴重干擾和沖擊PLC,