FP1-C24因電池沒電導致與觸摸屏不能通迅.
有沒有哪位有松下的編程軟件及請問PLC與PC通迅的線可否自制及如何制作.
在經等........
或者說有什么辦法使它哥倆重新通迅!?
[ 此帖被艾禮富在2011-03-10 08:52重新編輯 ]
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2025-09-10
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 09:27
買一條通信線就可以了,自已做太麻煩,又化時間,買一條,很便宜,又方便,不過,如果你的PLC是因為電池沒電而不能通信的話,應該不用換通信線,以前的通信線應該是可以的,你只要用電腦將PLC的程式讀出來,再下載到PLC就可以了、
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(艾禮富) 熱心助人
  • 本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
    售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283