樓主  發表于: 2011-03-08 22:42
D<= D190 K0

我看教程里面比較指令一般由cmp或zcp來實現,D前綴代表32位操作
此處<=是什么意思呢?在暫時沒有找到這種用法的介紹
是表示 D191 D190 組成的數據 <= 0嗎?

謝謝

另外,三菱plc里面 <,<=,=,>,>= 依然能用嗎?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18434 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2025-09-20
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 16:03
是的,D191D190<=0時導通