超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2025-06-19
查看hua3612339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 16:30
一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下!
xwhxn_000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 122 點
下載積分: 602 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2025-03-28
查看xwhxn_000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 22:04
我也碰到過類似情況,兩種原因:1、轉子可能有一處掃堂, 若能啟動也可能就正常運行,一般情況下搖表測不出。檢查方法:一邊用手緩慢旋轉電機一邊用搖表測量 2、兩臺電機的絕緣電阻有差別,可考慮更換一漏保試試