一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下!
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 359 點
下載積分: 2311 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2023-02-27
查看健康報的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 19:55
我維修時見過你這種情況 檢查后發現轉子有一處掃堂 儀表測不出 檢查方法 用手旋轉電機便用 搖表測量 希望對你有幫助
    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(songchengju) 熱心助人