問下各位大俠,電器元件該若何選擇。
例如:電機額定電流為4.3A,我該選擇多大電流的保護開關。
一般選擇保護開關超出電機額定電流多少為宜。
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-23 15:47
應該是選電機額定電流的3-7倍