樓主  發表于: 2011-02-19 15:45
三菱FN 我和一個4DA摸塊組合,如何知道摸塊號???在編寫程序時如何對應???
4DA有4個轉換口,我要怎么知道呢?
它們的代號分別是什么??比如是T1,D2或其它什么之類的!!
先謝謝前輩,!!!
希望前輩說詳細些!!!
bellychang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 171 點
下載積分: 930 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2014-06-02
查看bellychang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 18:11
我正在學習特殊功能模塊。編寫程序時是要看它的BFM的具體含義。
到手冊上看吧。有BFM的含義,也有操作實例
bellychang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 171 點
下載積分: 930 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2014-06-02
查看bellychang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-01 09:59
4DA BFM#0是輸出模式選擇 H0000,每一位分別代表CH4到CH1,=0,電壓輸出 =1、2電流輸出 =3 OFF