樓主  發表于: 2011-02-17 11:26
請問各位大俠,我在用模擬量來控制變頻器速度 ,就是在運行過程中可以更改速度嗎,在程序中改變數字量的值,有什么值得注意的問題嗎,謝謝指教
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-18 11:35
直接改變PLC的輸出模擬量大小就能改變變頻器的速度,沒什么特別需要注意的地方
同意7樓