樓主  發表于: 2011-01-24 20:24
大家好,現在剛學PLC和變頻器通訊,手頭上只有一個三相38OV的三菱變頻器,而在家庭上只有22OV的単相電,現在想去買一個22OV轉38OV的變壓器,用來接變頻器三相輸入的其中二相來進行調試。在此請教各位師付這樣連接可以嗎?戓者有什么方法可以觧決這個問題呢?謝謝大家。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 850 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-10-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-11 12:28
三菱的是不能這樣做的!
三菱三相跟單相是分開的!如740-0.75,必須是3相380V,還有就是720-0.75,必須是2相220V,720S-0.75是單相220V