油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

無錫大阿福
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 254 點
下載積分: 650 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2015-03-06
查看無錫大阿福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-26 12:43
換個溫控器估計什么問題都解決了,30-70°設個上下限就可以了