樓主  發表于: 2011-01-09 19:11
各位老師們,關于DC24V  兩線制的接近開關,一種是開關串聯在正極,PLC接受的是正信號,一種是開關串聯在負極,輸入點是接受負信號。請問怎么分別型號啊,是NPN,還是PNP 啊?謝謝啊!而兩線制的接近開關,一根是紅色的接電源的正極,另一根是藍色的接PLC的輸入點,那藍色的是輸出正還是負?
[ 此帖被馮丙超688在2011-01-09 22:51重新編輯 ]
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 23:03
樓上正解。就是相當于一個干接點