PLC間的TCP/IP以太網通信,模塊是QJ71E71-100,CPU為Q12PRH,共有三套,由于以前項目用的UDP通訊不穩定,這次想用TCP/IP通訊方式,但是按照手冊做的兩個PLC間的通信一直不能很穩定的使用,希望達人能給予指導
kaizhijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaizhijian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 21:07
那位詳細討論下?