超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 376 點
下載積分: 686 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2025-08-01
查看3708407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-01 16:25
各位朋友:
元旦快樂:
稱重傳感器的輸出信號4————20MA,我用250歐的電阻,轉換成了1---5V,它的量程是2000N,
請問,這個1----5V怎樣轉換成0————2000N(牛頓),在觸摸屏上顯示,
多謝,
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 759 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 7452 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-12
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-01 17:40
按理不轉換為電壓方式會更好些,一般折算一下就可了。
不懈努力,一切皆有可能 ...