小弟之前一直做是蒸汽壓力的控制, 主要要的原則就是到達設定點之后停止進氣  低則自動補氣 過高則自動排氣.無論是調節閥還是切斷閥大多按此原則.
最近有個小單子需要控制溫度.小弟有點迷茫,不知能否按此原則控制.
不知各位有沒有這樣的經驗,大家談談看.謝謝.
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 20:07
溫度控制需要PID控制,不能用切斷閥。