超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-28 11:00
我公司現買有三線五線帶鋼電纜,請問大家,如果地線接地以后,鋼帶還需不需要接地,接地會怎樣,不接地又會怎樣
風流過客flgk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風流過客flgk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 11:12
因為三相五線的電纜本身就有接零和接地,再把鋼甲接地就相當于電機的就地重復接地。不過你不接也無所謂。沒什么問題
風流過客flgk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風流過客flgk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 13:05
只要你的是三相無限的電纜,鎧甲可以不接。必須接的只是三相三線的高壓電纜。不必顧慮。