互感器里電流比是什么意識呀,比如200/5,200是實際的最大電流,5是感應的最大電流嗎?還有額定輸出什么意識,單位是VA?互感器一般怎么選型呀
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3164(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 20:06
引用
引用第3樓木獬于2010-12-27 16:57發表的  :

你理解的沒錯,至于選型,現在比較普遍的就是你說的比例啊,額定輸出就是能提供多少瓦啊,一般都接電流表(買同樣比例的就可),但請注意互感器不能空載運行,還需可靠接地。

只要互感器和電流表的變比相同就行了。
電流互感器可以空載運行,但不能開路運行,出于安全的考慮,還需要注意其中的一個接線端子接地。