用一個三相四線電度表測量電能,電表型號DT862-4  3*220( 380)   3*3(6)A  接了電流互感器 進電表3相電流都為1.8A,用秒表測量電表轉一圈約40秒。電路接線都不變的情況下,電表進的電流改為0.3A,用秒表測量電表轉一圈約50秒,怎么2個電流差這么多而電表轉速卻相差才10圈?測量的結果誤差太大,檢查進電表線的相序、互感器接線沒有問題,換一個同樣的電表也是類似的現象。不知道問題出在哪里?請各位高手指點!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新編輯 ]
dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 375 點
下載積分: 689 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2025-10-10
查看dujianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 20:10
我測量的是三相電機,用三相四線電表測量,接了電流互感器,進電表的電流一個電機是每相電流時1.8A.另一個電機每相電流是0.3A,,電表的轉速200轉/KWH, 1.8A的電機用電度表測量出來才0.21度電/小時,0.3A電流的電機用電度表測量出來才0.15度電/小時,這個電表測量的結果準確嗎?電流互感器的系數不考慮。