請教一下如果幾組編碼器的線綁在一起出了各自接地外還學要做些什么來抗干擾?最近一個變頻器一天總要出現一兩次編碼器故障,查線路也沒有什么異常,編碼器確定是好的
jiryljw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiryljw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 10:38
[\fly]飄過,不懂[fly]
jiryljw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiryljw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-24 10:47
1,用屏蔽線
2,電源器負接屏蔽線的網線上
3,信號電源不要和負載電源共用
4,負載電源如有感性負載要做個吸收器,用電阻和電容,買現成的也行的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sandy_love) 優秀文章