樓主  發表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-10-24
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 20:54
直接用dc24v應該問題不大,不知時間繼電器內部小型繼電器電壓是多少?如果線圈電壓12v應該沒問題,線圈電壓24v的話,線圈工作電壓大概21v,也能可靠動作
學無止境