超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-12 20:06
TP177A觸摸屏怎么與S7200 CPU為226的PLC聯機  硬件應怎么連接,軟件怎么設置,請各位前輩詳細指點下小弟
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 21:30
我們買了9針通訊線 不是你說的那種線,PLC上有兩個母頭,0,1兩個母頭端口,不知道用哪個
TP177A上面有4個指撥開關,都是OFF狀態,不知道這點要不要設置呢。畫面里的按鈕都沒有反應,也不知道是通訊沒有連好,還是組態變量不對!!
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-13 08:51
聯機的時候出現連接中斷,