超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 253 點
下載積分: 521 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2025-12-08
查看wansl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 10:21
和我廠的前段的情況一樣,平均三天燒一個,每次都是觸點粘在一塊,無法斷開,最后經細仔檢查發現,是空壓機上的壓力開關接觸不好,有時壓力已經達到了,但壓力開關的常閉觸點無法斷開,從而造成電機過載,后更換壓力開關,并加了一個過載保護器,問題就解決了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yuming1231) 熱心助人
  • 下載積分:+2(wsir123) 有道理。