三根線分別是棕色、藍色和黑色;
我平時接傳感器時都是棕色接24V,藍色接0V,黑色是輸出線。但最近發現工廠個別設備上,傳感器電源接線是相反的,即棕色接0V,藍色接24V;
我如果按照我平時的接線方法,傳感器就會常亮,這是為什么呢?

請教高人解答,最好詳細一點,謝謝
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 227 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2025-04-26
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 18:52
接反了一般是不會燒的,因為里面有限流電阻保護。