超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2025-10-16
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-05 12:31
 請問各位大俠,用FX2N PLC控制VFD-M臺達變頻器用到的通訊指令RS,通訊數據結構如圖所示,我想問的是用FX2N PLC去控制E740三菱變頻器的通訊數據結構是一樣的嗎?因為說明書上沒看到此說明,有些疑惑,請大俠賜教!