超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 607 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 637(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2025-08-19
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-02 19:25


兩個問題?

1.三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?

2.350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器?

。。。
張玉文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-02-06
最后登錄: 2021-04-21
查看張玉文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 09:54
三相220V電源,即是線電壓為220伏,完全可以作為單相220伏使用的。任意接到三相線的兩相上。