菱fx系列,是否可以用外部開關(像撥碼開關等類型)修改內部時間繼電器t1,t2,t3的定時時間
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 329 點
下載積分: 2559 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2025-10-17
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 15:52
可以的,打個比方,你要修修改T0的時間,那么可以用DSW指令先把指拔開關的數值讀入D0中。在用MOV D0 T0不就完了,這只是說了個方法,在實際中還要注意數值制式的轉換,剩下的你自己想吧