超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-10-20
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-27 07:50
哪位高手能用最簡潔最易懂的語言來說一下伺服控制器的電子齒輪比到底應該怎么去設置。比如電子齒輪比為65530比上3928,這是個什么樣的概念。跟PLC發的脈沖的關系又是怎么回事?1比1是什么概念,1比2又是什么概念啊?大俠快幫幫忙。幫忙的誰有機會到大連來我請他吃飯。
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-10-12
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-27 08:36
你就把他想象成減速比,PLC發的脈沖數為X,電子齒輪比為Y,馬達轉一圈的脈沖(編碼器的分辨率)Z.
那么X*Y就是馬達收到的實際脈沖數,設置成X*Y=Z的時候正好是馬達轉一圈。
這樣應該好理解吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 優秀文章
  • 下載積分:+4(匯榮鋁業) 感謝回答
    木獬
    花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 433 點
    下載積分: 6037 分
    在線時間: 257(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2025-10-12
    查看木獬的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-27 09:05
    謝了,同是天涯工控人;相逢何必曾相識,一切隨緣。