樓主  發表于: 2010-11-22 09:36
出錯代碼列表[出錯代碼1602]
◆對象模式               Q模式
=====================================================================================
◆出錯代碼(SD0)     1602
◆出錯信息    BATTERY ERROR
◆通用信息(SD5~15)     驅動器名
◆特殊信息(SD16~26)     -
◆LED狀態(RUN)     點亮
◆LED狀態(ERROR)     熄滅

◆LED狀態(BAT.ALM)     點亮
◆CPU運行狀態    繼續
◆診斷時間    始終
◆錯誤內容和產生原因

存儲卡2的電池電壓下降到規定值以下。

◆糾正措施

―――――――
北京公司,專業20年維修工控,變頻器,伺服,電機,數控,電路板等,歡迎合作。微信JXGK-18701399623
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 350 點
下載積分: 25323 分
在線時間: 2229(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-12
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 18:38
電池電量是足,但不代表電池容量沒問題.另外軟件是在在線編輯模式的情況下下載程序的嗎?還有就是你的PLC電源是否正常,在者你的PLC是三菱原廠的嗎?現在有些帖著三菱的牌子,實際并不是三菱PLC