樓主  發表于: 2010-11-21 21:35
請問丹佛斯變頻器VLT2800做主從電機,不知道調變頻器那些參數。編碼器,品牌、參數。請使用過的師傅在這說說吧。謝謝
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-09-07
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 08:44
可以用PLC加一路模擬量輸出模塊,兩個電機都加一個編碼器,輸入給PLC,主電機編碼器做速度給定,從電機編碼器做速度反饋,在PLC里做一下PID閉環控制程序即可完成,用模擬量4-20ma控制從變頻器的頻率,至于編碼器的型號依PLC的輸入參數而定,一般情況下選擇256脈沖的即可。如果要求精度高的話可以把從電機的變頻器換成Danfoss的FC302,加同步控制卡,這樣可以實現非常精確的同步。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-09-07
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-22 12:16
同步卡需要編程,但實現你的功能僅需幾行代碼即可!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-09-07
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-22 12:18
“1400轉的時候編碼器反饋數據不準”,這個取決于編碼器的質量和外界是否受到干擾等,還取決于PLC的高速計數頻率,我這樣做過2500轉時反饋都是準確的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(吳德星) 熱心助人
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1137 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21678 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2025-09-07
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-11-22 14:59
    Danfoss的參數設置軟件“MCT10"官網上有,程序貼圖沒有用,我之前用的是S7-200,高速計數器+定時中斷測出反饋和給定的脈沖頻率,用PID向導編寫PID控制程序,調試時運行一下自整定即可達到要求!