  能不能設定plc在某個日期到后有個報警輸出,比如我想讓設備運行到2011年1月1日0點時,plc有個報警輸出。
三菱plc的,最好附圖或程序。
winday
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 822 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2018-08-27
查看winday的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 23:55
要用到TRD時鐘數據讀出指令,讀到自定義的寄存器,
然后再用接點AND=比較指令,分別是年、月、日、時、分、秒的數據與以上寄存器進行比較,
驅動所要報警輸出的繼電器就可以了,看看編程手冊,先熟悉一下這2條指令,然后就做出了!