超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 21:07
我從別人那兒拿來臺FX2N-48MR  PLC,以前是什么樣的使用情況我也不知道,現在上電顯示程序錯誤,停止運行,我該怎么辦才能把我的程序寫進去并且讓PLC正常運行?請高手賜教!!!萬分感謝!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162627 分
在線時間: 3251(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 21:17
能否通訊上?
將模式開關打到STOP之后執行PLC清除內存命令。之后再傳一遍程序。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162627 分
在線時間: 3251(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 09:39
通訊線作對了沒有?
2---3
3---2
5---5
-------------------------
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162627 分
在線時間: 3251(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-20 09:06
找根SC-09吧,比232BD可靠。