本人新手,想問,如果已知電機的極對數P=2,和額定轉速r=1400r/min。現在如果我向讓電機的轉速是1000r/min,那么我的變頻器頻率該是怎么計算啊?謝謝(工頻50HZ)
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 00:00
你們都忽略了一個問題,還要乘上異步電機的轉差率。
自己的事情自己做.