我的PLC是三菱FX2N-64MR,安裝在設備上,離我的值班室電腦有40-50米,而且有兩對現成的空余雙絞線,現在想修改一下程序,軟件是Developer-C V8.34L,PLC上有FX2N-485-BD,能從485-BD讀寫程序嗎?
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 486 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-14 13:32
不行,485BD不支持編程協議。
可以用232BD 加 RS232 TO RS422轉換器