超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 443 點
下載積分: 852 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-09-04
查看xtl123925的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-11 21:11
有一地下深井泵剛換上37KW電機半個月(用變頻器的),就報警,當時不在現場,后來到現場啟動變頻器,發現電流表指示電流到100個,(平時就在60個左右)趕緊停下。經檢測三相阻值平衡,用兆歐表量絕緣下降到1兆歐左右,原來剛下井時測量7兆歐的,懷疑電纜接頭有問題,可是為啥剛下井時沒問題,運行一段時間后才出問題呢?搞不懂,請指點一下。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 527 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 22:12
換成防爆電機(94貴點)試試,絕緣下降可能是電機受潮造成的。另,再看看電纜絕緣是否下降,如果下降應做相應處理。
餓米豆腐